建筑幕墙节点设计100忌之采光顶

2019-05-22

▎1. PVB夹胶层低于1.14

 

一种常见的现象,采光顶的夹层玻璃比立面幕墙更容易出PVB夹胶层失效现象,主要原因可能有:(1)夹胶层薄;(2)环境温度高;(3)重力的不均匀作用等。因此,用于采光顶的PVB夹胶层厚度最好不低于1.14。

 

▎2. 无冷凝水排放设计

 

采光顶应有冷凝水排放构造,尤其在严寒和寒冷地区,更为重要。

 


 

▎3. 平顶无排水坡度

 

一般排水坡度为3%,否则在玻璃中心位置会有积水和积灰,严重影响采光顶的外观。

 

▎4. 双钢化夹层玻璃的炸裂

 

玻璃幕墙和采光顶的应用中,钢化玻璃存在自曝的危险,面板较大时(如超过2.5m2),如果其中一片玻璃炸裂,另一片玻璃也可能炸裂,整体可能脱落,存在较大危险,因此在采光顶中,采用超大板块、较薄双钢化夹层玻璃时,还应考虑构造措施,防止玻璃整体掉落。

 

▎5. 玻璃梁单夹胶

 

夹层玻璃是一种结构,一旦其中一片玻璃发生自曝,余下的部分还应该是结构,因此至少应采用三层玻璃进行夹胶,玻璃梁即是具有结构功能的夹层玻璃,因此至少要三层玻璃。苹果店玻璃结构基本为四片玻璃的夹层玻璃。

 

▎6. 雨棚角度过小

 

一般采光顶平顶至少要有3%的排水坡度,雨棚应该更大一些,否则更容易积灰和积水。

 

▎7.无排水沟的设置

 

雨棚是“面子”工程,应进行有组织排水,一般宜在贴近主体结构一侧设置排水沟,并进行有组织导水。

 

▎8. 雨棚抗负风压问题

 

雨棚所受荷载相当复杂,现行标准对其规定甚少,一般认为所有荷载组合中向下方向为不利方向。但在一些复杂的环境中,则有可能是负风压(向上的荷载)起控制作用,这时按常规设计的连接拉杆会有受压的可能,出现压杆失稳问题。

 

▎9. 对称结构采用非对称受力

 

幕墙和采光顶常见的“西瓜皮”结构是对称的结构,如果对其中一些杆件施加不完全对称的荷载,会使体系发生不对称的变形,出现密封胶撕裂现象,严重的情况导致采光顶漏水。