防火窗的使用有较长的历史,最早的防火窗是钢质防火窗,其技术指标依据GB16809-1997《钢质防火窗》,对窗扇自动关闭并不做指标要求,但有隔热性要求。GB16809-1997《钢质防火窗》后来经修订,2008年发布了GB16809-2008《防火窗》,增加了活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和试验方法。这主要是基于没有窗扇自动关闭功能的防火窗不安全的考量。防火窗也更加多样化,按框架材料分为钢质防火窗、木质防火窗、钢木复合防火窗以及其他材质防火窗等,按耐火性能分为隔热性防火窗和非隔热性防火窗。隔热性防火窗又分甲级、乙级、丙级等多个级别。
?
“耐火窗”在我国标准体系中并无明确的术语定义,是目前门窗行业对具有耐火完整性的建筑外窗的一种习惯叫法。所谓“耐火窗”是随着《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的实施才逐步投入使用的新型产品。按照该规范要求,具有耐火完整性的窗,需要按照《镶玻璃构件耐火试验方法》(GB/T12513-2006)的规定试验,满足相应耐火完整性0.5h或1.0h的要求。但该类窗是否须具备自动关闭功能,规范并无明确规定,由此也产生了歧义。然而在具体实践中,对于此类窗,即非隔热镶玻璃构件(带活动扇),消防检测部门要求活动窗扇安装窗扇启闭控制装置,并按照《镶玻璃构件耐火试验方法》(GB/T12513-2006)和《防火窗》(GB16809-2008)进行检测。针对行业间的不同理解,《建筑设计防火规范》国家标准管理组也做出解释,认为此类窗要尽量具备窗扇自闭功能。建筑外窗有耐火性能(完整性)要求,其实隐含了安全性要求的前提,即窗的自闭装置至少具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能,否则窗户的火灾安全性无保证。“耐火窗”作为建筑外窗需要日常通风,常处于开启状态,家庭成员由于外出原因,住宅常处无人状态,如果外窗不具备自闭功能,那么火灾时无异于形同虚设,留下极大的安全隐患。
?
因此,把“耐火窗”理解为具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能的非隔热防火窗,是对耐火窗比较科学合理的定位。这样的理解也可以在2017年7月1日起实施的江苏省《住宅设计标准》(DGJ/J26-2017)得到佐证,该标准基于新建规的相关规定,明确要求用于住宅避难间的外窗具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。敞开连廊内侧距住宅建筑外墙不大于2米时,面对连廊开启的外窗应采用耐火完整性不低于1.00h的防火玻璃窗,需具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。
在《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中,“耐火窗”主要作为建筑外窗使用,如建筑高度54米以上住宅楼避难间、建筑物采用B1、B2级外保温材料时、住宅楼敞开连廊所面对的建筑外窗以及当建筑物上下开口之间设置防火玻璃墙时等情况。传统防火窗主要是甲级、乙级、丙级防火窗,具有一定的耐火隔热性,常应用于室内防火分区的防火墙或隔断,如建筑物与中庭相连同的门窗、室内步行街两侧商铺、100米以上的避难层(间)、高层病房楼等。
传统防火窗的材质通常为钢质、木质、钢木复合等,玻璃为A类隔热型防火玻璃或C类非隔热型防火玻璃。钢质防火窗虽坚固耐用,耐火隔热性佳,但保温性能、密封性能差,不耐腐蚀和气候老化,其外置的闭窗器及温感支撑装置缺乏轻巧美感,满足不了建筑外窗的使用要求和审美要求。“耐火窗”一般选用铝合金、塑钢作为窗体型材,玻璃选用C类非隔热型防火玻璃。“耐火窗”的耐火性能比传统防火窗略差,但克服了传统防火窗不能用于建筑外墙的缺点。目前国内已有厂家开发出了可用于建筑外墙的铝合金、塑钢类非隔热防火窗,具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能,并可隐蔽安装,结构更加轻巧美观,代表了未来防火窗新的发展趋势和潮流。
基于传统防火窗主要应用于室内的特点,它重点强调的是其耐火性能,并有一定气密性能和抗风压性能,而对水密性能、保温性能、启闭力不做要求。而用于建筑外窗的“耐火窗”性能要求更为苛刻,除了要满足GB16809-2008《防火窗》要求外,还应满足相应建筑外窗的产品国标要求(如GB/T8478-2008《铝合金门窗》),耐火完整性属于建筑门窗诸多性能指标之一。
综上所述,所谓“耐火窗”,就是能够全面满足建筑外窗性能要求、具有热敏感元件自动控制关闭窗扇功能的非隔热防火窗。
2017-08-21
单位工装工程中,办公玻璃隔断的安装是需要专业技术的,一般的装修公司专业性不够,企业自身就更不要为了省钱而自己动手安装,办公室高隔断的安装是否到位关系到使用中的安全。或许我们看高隔间安装技师在安装时觉得没啥难的呀,就是结合部装牢点,其实还有一些更重要的细节不可轻视,PDA集团北京玻璃隔断安装部的工程师就告知您这些小细节,教您如何辨识安装办公区高隔间隔断门的小细节。
1、在装办公玻璃隔断的门时,上面的固定门板和下面可开启的门要在一个轴线上,防止们不能合好的开和关;
2、防火玻璃门要用钢制衡骨架,支撑转动的上轴必须焊结在衡梁上,防止上门轴因长时间使用而脱落;
3、地弹簧在预埋时要在地面挖个长方形坑,面积要比地弹簧底座10mm,并用搞强度水泥封死,水泥凝固48小时后才可装玻璃门,门的下沿距地需8到12mm,防止门在下垂时擦地;
4、地弹门的上下轴要在门框中心,安装后的玻璃门就美观;
5、防火玻璃门的上沿距衡梁需3到6mm,防止上门轴和门夹的连接件不会脱落;
6、防火玻璃门装好后,要向门轴和门夹的连接部位大些黄油,既可使门转动灵活,也可多用些时间。
PDA集团北京玻璃隔断,专业玻璃隔断生产安装二十年,为您量身订做各种类型玻璃隔断、防火玻璃隔断型材。
...2017-03-07
玻璃隔断能很好将家庭居室进行划分,由于防火玻璃的透明度好,而且又不会让空间显得隔离、生疏,因此广受大众喜爱。 但是很多装修的业主怕玻璃易碎,伤到家人。其实这个担心有点多余,现在大多安装的是8毫米以上的钢化玻璃隔断,其强度足够承...
2017-03-03
中华人民共和国住房和城乡建设部,第830号红头文件,现批准《住宅室内装饰装修设计规范》为行业标准,编号为JGJ367-2015,自2015年12月1日起实施。其中,第3。0。4、3。0。7条为强制性条文,必须严格执行。这也就代表着以前的装修规范到12月1号将废止,新装修设计规范会有哪些改变呢,...
2017-03-03
隔断是一种到顶的,可完全划分空间的高隔断,又称高隔间。专业型的高隔断间,不仅能实现传统的空间分隔的功能,而且他在采光、隔音、防火、环保、易安装、玻璃隔断可重复利用、可批量生产等特点上明显优于传统隔墙。 1、普通玻...
2017-03-03
为了使居室宽敞明亮,看起来比实际面积大,很多小户型装修选择用玻璃隔断墙代替传统的墙壁,因为玻璃晶莹剔透的性质和装饰效果明显的优势,已经加入了装修设计的考虑范围之中,深受人们的喜爱,那么对于如何选择玻璃隔断呢,PDA北京玻璃隔断君教您以下三点:
1.考虑使用哪种框架结构, 组成结构所使用的金属材料及结构断面是否符合抗侧撞击的要求并通过相关检测。
2.玻璃的选择, 就是挑选花纹。裂纹舒展清新的效果最好。夹层玻璃隔断与防火玻璃隔断在意外撞击发生时,玻璃碎片将被牢固地粘在玻璃中的薄膜上,不会四散崩溅出碎片,可以说夹层玻璃是完全意义上的安全玻璃。
喷砂刻花玻璃隔断其朦胧和近乎奢华的效果,是其他类型的产品所不可比拟的。刻花和喷砂玻璃隔断对材料的要求也是最为苛刻的。玻璃隔断最好是由强度高、安全性能卓越的原料防火玻璃来制作,钢化玻璃和夹层玻璃等都能满足其要求。但当玻璃雕刻时,钢化玻璃的强度将会急剧降低,甚至每一道表面的划痕都加大了崩裂的危险,所以用作隔断的安全性较差。
3.可选择热熔玻璃,又称水晶立体艺术玻璃,由于外形豪华、美观、立体感强,开始成为卫生间的局部“亮点”,它是目前国际上最为流行的玻璃饰品,装饰性能强。
PDA集团,专业防火玻璃隔断二十年,为您提供最新最全的玻璃隔断系统解决方案。
...2017-03-03
玻璃隔断是非常普遍的装修布局,但是有很多人装修了之后不注意玻璃隔断的保养,长期以来会出现很多这样那样的问题。随着北京玻璃隔断的使用越来越多,那么高隔间玻璃隔断该如何保养呢?
高隔间玻璃隔断的保养不止是装修过程中的注意事项,更重要的是后期的维护和保养,这样才能增加玻璃隔断的使用寿命,而且也避免了维修带来的不便。玻璃隔断尤其是防火玻璃隔断的保养和维护,在安装玻璃隔断时要注意保护隔断,固定要牢固,防止施工过程中造成隔断被划留下划痕,运输隔断墙时要注意轻拿轻放,小心防火玻璃碰坏。在日常使用中,要保持隔断的干净整洁,不要往隔断上面乱挂物品,要定期或者不定期清理隔断墙面。避免用重物挤压或者撞击隔断,防止隔断墙固定不稳动摇。
以下关于办公玻璃隔断的保养的几点更是要注意:
1、勿以利器在高隔间墙体外表直接切、割、击打、避免在外表留下刮痕、裂缝及沟孔。
2、清洗时不要选用有磨料、强酸成份的卫生剂,避免损伤木板或玻璃外表。
3、胶条是防火玻璃隔断的密封材料,隔音和防水的要害,如有掉落要及时修补,替换。
4、铝合金玻璃隔断在使用过程中,应轻推轻拉,推拉顺从其安装方式;
5、铝合金玻璃间隔积灰,变形是铝合金高隔间老化的主要原因,要坚持铝合金卫生,特别是拼接缝的卫生。可用吸尘器吸去槽内和胶条的积灰。
办公室的玻璃隔断保养的好可以增加玻璃隔断墙使用寿命,还能保持隔断的牢固性保证人的安全。办公隔断的保养和维护的重要性,可以节省维修时间和更换玻璃隔断的费用。
2017-03-03
1、施工准备 1) 材料构配件玻璃采用钢化防火玻璃材料在玻璃制品工厂加工制作 2) 主要机具 机具:电锤 工具:丝锥、螺丝刀、玻璃胶枪等 2、工艺流程 施工程序:测量放线-材料订购-上、下部位钢件制作安装-安装玻璃-涂胶-清洗。 1) 测量放线:根...