防火课堂-案例分析一

2020-11-12

案例一

某印染成品厂房,耐火等级二级,地上6层,地下一层,层高4m,每层建筑面积为10000,全部设置了自动灭火系统,其中1层和-1层为漂炼工段。该厂房每层划分为一个防火分区。

请按照是否符合规范要求及兼顾经济成本角度考虑,指出该厂房耐火等级和防火分区设置是否存在问题。

解析:

1)由题可知,该厂房为丙类多层厂房,根据规范规定,二级丙类厂房最多允许层数不限,故耐火等级合规。

2)该厂房全部设置自动灭火系统后,二级丙类多层厂房的每个防火分区最大允许建筑面积=4000×2=8000,即2-6层每个防火分区最大允许建筑面积不应超过8000。题中每层建筑面积为10000㎡,划分为一个防火分区,显然错误。2-6层应按每层至少划分两个防火分区,且每个防火分区最大允许建筑面积不超过8000。该厂房1层和-1层火灾危险性为丁类,根据规范规定,丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。所以1层划分为一个防火分区合规,-1层应按每个防火分区最大允许建筑面积不超过2000来划分。